变压器跟发电机连锁如何在市电停电时两条回路都有电?
变压器跟发电机连锁如何在市电停电时两条回路都有电?
下面是我设计的系统图,柴油发电机跟变压器采用ATS连锁,平时投入变压器母线,则到消防设备的两条回路都有电。当市电停电,ATS投入柴油发电机,这时候,只有应急母线上带电,也就只有一条到消防设备的回路有电了,我这样做,是否违反了消防设备需要双电源末端切换的规范?
发布于
2006-04-02 11:29:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
ahei1983
还有个问题。发电机启动信号由谁给的?是不是由和变压器连锁的ATS给的?如果那样的话,
末端ATS的主电源因为线路问题断电,但是发电机却没有启动,因此备用电源线路完好也无法供电阿?
2006-08-02 12:59:02
来自 PC
评论
举报
大鼻山
属常规设计,无误。
2006-04-02 16:31:02