土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架+少量剪力墙的框架结构位移控制问题

框架+少量剪力墙的框架结构位移控制问题

发布于:2006-04-02 11:25:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
规范对框架+少量剪力墙的框架结构只规定了层间位移<1/550就可以了!!而审图中心的指导性意见是按照剪力墙在抗倾覆力矩中所占的比例来规定层间位移要求的,比如剪力墙抗倾覆力矩占30%,就要求层间位移<1/700.但我试算了几个8度区的结构都不能满足他们说的位移要求!!请问这种提法有必要吗?
  • x.k.k
    x.k.k 沙发
    框架+少量剪力墙=配有少量墙的框架,加墙
    的目的是为了控制结构的位移。
    具体判定看框架及墙之间抗地震剪力的分配。
    当墙占50%以上时就应该是框架-剪力墙结构了。
    审图说的有道理,比例这么大,快接近框-剪了。
    如果你位移实在过不了,我建议你可以浪费点做:
    一.框架+剪力墙计算一遍,控制位移 1/550
    二.去掉剪力墙算一遍,并按这两遍大的结果配置
    框架,剪力墙按第一次计算配,若墙有超筋情况就按最大配筋率配。
    2006-04-02 12:41:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谁有排架结构的计算书啊?

刚做完一个单层厂房,没有吊车荷载的那种!审图回来后提供的意见:1,提供计算书,排架方向平面内计算书(包括基础)2,山墙设计中未考虑风载作用,重新设计并提供山墙抗风设计计算书。主要是以前吧没有提供过这样的计算书,所以那位做过这样计算书发上来让俺学习学习,谢谢拉!