发布于:2006-04-01 22:13:01
来自:电气工程/变压器
[复制转发]
大家好`~~一直有个问题,没明白`~说来惭愧```
就是变压器的[[[[容量]]]是个什么意思 `~~而且它的单位KVA更是不太明白`~~
变压器的容量,是不是说它的视在功率啊 ````还有是不是额定电压X额定电流就等于变压器的额定容量了 ````
我厂是台500KVA的变压器~~``有3台22KW的鼓风机,可以直接启动吗 ~~~`现在我们用自藕变压器启动`~~~我想请教`~直接启动不可以吗`~
请各位大师指教````
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
2.500KVA的变压器,可以直接启动22KW的鼓风机,现在你们用自藕变压器启动还是不错的,至少可以避免对其他设备的冲击,不能认为这是一种浪费.
3.160KVA的变压器到底可以供多少功率[KW],同意9楼说法.
回复 举报