最近做的一个工程,碰到个新问题?变频今天一启动,边上混床出水的电导一下子从0.15升到1.3左右,一关变频供水就又回到正常,而这个电导仪边上监测反渗透出水的电导仪是正常的,后来经我们把二台电导仪换一下,发现只有电导仪数值小于1时才有干扰,对5以上的不影响. 现求助各位高手,有什么办法在不换配件的情况下把这个干扰去除.