土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教,变配电室的接地问题.

请教,变配电室的接地问题.

发布于:2006-04-01 17:49:01 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
在论坛上看到过一段帖子:
1.在图集03D501-4,TN-C-S的接法中,变压器的工作接地和配电柜的PE排(接地干线)不连通,那配电柜或者是接地干线还需要接到接地网吗?
2.工作接地接人工接地体还是基础钢筋(防雷接地)
3.MEB连接了接地干线,那MEB还接到地网吗?
4.变压器的工作接地,图集选择铜芯线,规格是否有要求?用扁钢是否合适(原来作法)?

正好工作也遇到了同样的问题,概念不清.还请大家多指教.

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zhzhk
    zhzhk 沙发
    转贴一下,在电气群上的解答;
    1、要和建筑物基础焊接的接地网连接
    2、变压器的工作接地就是一种人工接地,是用扁铁和角铁做的
    3、MEB总等电位连接是要接到地网的.
    4、变压器的工作接地一般选择铝芯线抗氧化,工作接地上半部分用铝芯线下半用扁钢,规格有要求.
    2006-04-06 19:59:06

    回复 举报
    赞同0
  • crazyboy
    crazyboy 板凳
    2。大型建筑还是先接基础钢筋。
    4。我现在也正疑惑,用铜芯线的话,穿管敷设很麻烦,扁钢要好施工一些,不知道是不是必须用铜芯电缆
    2006-04-02 00:01:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。