土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
继电保护
\
对电力电容器应如何选择保护?
对电力电容器应如何选择保护?
在电力电容器的保护形式的选择上以及整定计算请大家多多指教以便有个清晰的思路。谢谢
发布于
2006-04-01 14:11:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
欢快的
楼主在哪家电容器厂?
2009-08-18 16:05:18
来自 PC
评论
举报
jwzh.good
GB/T 50062-2008 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》
8 电力电容器和电抗器的保护
8.1 电力电容器的保护
8.1.1 3KV及以上的并联补偿电容器组的下列故障及异常运行状态,应装设相应的保护:
1 电容器内部故障及其引出线短路。
2 电容器组和断路器之间连接线短路。
3 电容器组中某一故障电容器切除后所引起的剩余电容器的过电压。
4 电容器组的单相接地故障。
5 电容器组过电压。
6 电容器组所连接的母线失压。
7 中性点不接地的电容器组,各相对中性点的单相短路。
8.1.1 本条对原规范第8.0.1条进行了修改,列出了并联电容器组的故障类型。
8.1.2 并联补偿电容器组应装设相应的保护,并应符合下列规定:
1 电容器组和断路器之间连接线的短路,可装设带有短时限的电流速断和过电流保护,并应动作于跳闸。速断保护的动作电流,应按最小运行方式下,电容器端部引线发生两相短路时有足够的灵敏度,保护的动作时限应确保电容器充电产生涌流时不误动。过电流保护装 置的动作电流,应按躲过电容器组长期允许的最大工作电流整定。
2 电容器内部故障及其引出线的短路,宜对每台电容器分别装设专用的熔断器。熔丝的额定电流可为电容器额定电流的1.5~2.0倍。
3 当电容器组中的故障电容器切除到一定数量后,引起剩余电容器组端电压超过105%额定电压时,保护应带时限动作于信号;过电压超过110%额定电压时,保护应将整组电容器断开,对不同接线的电容器组,可采用下列保护之一:
1)中性点不接地单星形接线的电容器组,可装设中性点电压不平衡保护;
2)中性点接地单星形接线的电容器组,可装设中性点电流不平衡保护;
3)中性点不接地双星形接线的电容器组,可装设中性点间电流或电压不平衡保护;
4)中性点接地双星形接线的电容器组,可装设中性点回路电流差的不平衡保护;
5)多段串联单星形接线的电容器组,可装设段间电压差动或桥式差电流保护;
6)三角形接线的电容器组,可装设零序电流保护。
4 不平衡保护应带有短延时的防误动的措施。
8.1.2 本条对原规范第8.0.2条进行了修改。
按上一条提出的故障类型,配置相应的保护。修改内容包括速断保护动作时间应躲过电容器充电涌流时的时间;分述中性点接地和不接地的单星形、中性点接地和不接地的双星形以及三角形接线的电容器组的保护配置。
第2款明确提出熔丝的额定电流的选择原则,条文强调每台电容器装设专用的熔断器进行保护。如果电容器组由若干电容器并联构成并共用一个熔断器,则当电容器组中任一电容器发生内部短路时,组内健全的电容器要向故障的电容器放电,从而易使健全的电容器损坏;在熔断器熔断后使整个并联在一起的电容器均断开,甚至有可能使全组电容器均断开,这是很不恰当的。
熔丝额定电流,按电容器的电容允许偏差±10%,电容器按允许在1.3倍额定电流下长期长期工作的条件选择,即熔丝额定电流计算值为1.1×1.3=1.43,故可按1.5~2.0倍电容器额定电流选用。
电容器发生故障以后,将引起电容器组三相电容不平衡,第三款所列的各种保护方式都是从这个基本点出发来确定的。电容器耐受过电压的能力较低,这是由电容器本身的特点决定的。当一组电容器中个别电容器损坏切除或内部击穿,使串联的电容器之间的电压分布发生变化,剩余的电容器将承受过电压。国际电工委员会(IEC)标准和我国的国家标准规定,电容器连续运行的工频过电压不超过1.1倍额定电压,因此,本款规定,故障引起电容器端电压超过110%额定电压时,保护应将整组电容器断开。
第3款第1项修改为中性点不接地单星形接线的电容器组可采用中性线对地电压不平衡保护。其原理如下:电容器组各相上并接有作为放电线圈的电压互感器,其一次侧不接地,将其二次线圈接成开口三角形,接一电压继电器,当任一相中有电容器故障时,三相电容不对称,在开口三角中出现电压,使继电器动作。由于一次侧中性点不接地,故不论系统中出现三次谐波电压或系统发生单相接地故障对保护都没有影响。
第3款第2项修改为中性点接地单星形接线的电容器组可采用中性线电流不平衡保护。其原理如下:电容器组中性线上接一电流互感器,当任一相中有电容器故障时,三相电容不对称,在中性点出现不平衡电压,产生不平衡电流,使继电器动作。
第3款第3项修改为对中性点不接地双星形接线的电容器组,采用中性线不平衡电压或不平衡电流,这种保护在国内各地区都有成功的运行经验。但这种方式也有一定缺点,例如由于制造的误差每台电容器的电容值不能完全相等,要保持两组电容器的正常电容值完全平衡比较困难。
第3款第4项修改为对中性点接地双星形接线的电容器组,采用中性点回路电流差的不平衡保护,这种保护在国内各地区都有成功的运行经验
8.1.3 电容器组单相接地故障,可利用电容器组所连接母线上的绝缘监察装置检出;当电容器组所连接母线有引出线路时,可装设有选择性的接地保护,并应动作于信号;必要时,保护应动作于跳闸。安装在绝缘支架上的电容器组,可不再装设单相接地保护。
8.1.4 电容器组应装设过电压保护,并应带时限动作于信号或跳闸。
8.1.5 电容器组应装设失压保护,当母线失压时,应带时限跳开所有接于母线上的电容器。
8.1.6 电网中出现的高次谐波可能导致电容器过负荷时,电容器组宜装设过负荷保护,并应带时限动作于信号或跳闸。
2009-08-15 14:58:15
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
liewjun
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
69
回复
523
粉丝
3
+ 关注
私信
继电保护
返回版块
7.33 万条内容 · 455 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )
