土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【讨论】变压器安装高压电缆10KV的50方铝电缆是否可行
我有一台315KVA变压器,10KV/400V,输电线长度是400米,高压电缆想用10KV等级的50方铝电缆,请问是工艺上、安全上可行吗?

全部回答(8 )

  • z1g2d3
    应该是够了的
    2011-05-03 16:30:03 来自 PC 评论 举报
  • hnjztgg
    如果靠近变电站,电缆首端加跌落式熔断器不用考虑热稳定,载流量已经够了,如果加开关,应校验热稳定,50mm2耐受短路电流5.58KA(0.6S).
    2011-03-18 08:17:18 来自 PC 评论 举报