土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 着急的问题,咨询大家!

着急的问题,咨询大家!

发布于:2002-11-28 20:48:28 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
城市郊区的污水排放无出路问题,经常是城建中的麻烦事。由于污水处理
厂和配套干管建设的滞后,使总体规划制定的污水管道系统不得不做更改
或应变措施。

我就碰到一个这样的事情: 进行某城郊道路的污水规划设计,污水向整段
道路中部的规划干管汇集,可是干管现在没有建设,这条道路的污水管道
准备近期施工,那样的话,污水就会淤积在管道最低处,即规划干管前,
污水近期排不出去,就算再合理的方案也会让领导骂的!

我的解决措施是这样的: 设置污水泵站,提升污水到这条路的雨水管道,
然后污水顺着雨水管排到城市远郊的河流,泵站是临时的,将来污水还是
要排到干管中去的。

这个方案听似合理,但是,有很多问题咨询大家:
1、首先,污水量怎么确定,此规划区大部分还是农田,不知什么时候建设成
城市。 而且泵站是近期的,怎么确定近期的污水量。
2、需要设泵站吗? 一位搞市政的朋友建议用移动潜污泵,隔段时间抽一抽,
但领导说不可靠,需要泵站,并专人看管。

也许我的表述还不全面,毕竟项目中因素太多,可还是希望有经验的各位大侠
说说看法,给我点参考吧! 先谢谢了!!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wsupply
    wsupply 沙发
    按规范称,城市内无污水处理厂的时候,生活污水与生活废水是不能合流排出,更不能直接进入雨水管道的!由于此地区属城市郊区,生活区分散,可按规划以组团为单位,建化粪池,定期清掏,生活污水与生活废水分流排出,生活污水可直接入雨水管道!
    2002-12-01 17:58:01

    回复 举报
    赞同0
  • waterguy
    waterguy 板凳
    做污水厂不现实。做一个污水厂的程序和周期很长。不能解决近期的问题。
    污水泵以固定安装为宜。固定安装一样可以很方便的拆卸走。注意查看样本可以看到,移动安装的都是小型的。
    2002-12-01 17:30:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.67 万条内容 · 856 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一个水厂方案:压力利用!

最近有一个自来水厂项目,建在水电枢纽下面,水电站到自来水厂有大约八十米的落差,取水由水电站供给,所以想将这个水压利用起来,直至水厂保证水压在0.4MP水压,大家有没有合理的办法.就是保证出水压力,有一个方案是利用精密过滤器,它是密闭的,但是个数太多,大约得要几十个,这样的话管理和保养都很麻烦,看大家想想办法,毕竟这个压力要是能利用起来可以节约很大的成本的.