土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 【请教】地下车库风机的选择

【请教】地下车库风机的选择

发布于:2011-03-08 22:17:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
对于地下车库排风机的选择现在有大多数还是有这两种做法,一种是选用双速风机,另一种是选用单速风机。双速风机排烟风时功率比较小,比较节能。但是和消防切换上可能会麻烦些。单速风机排风和排烟都是选用专门的排烟风机,风机不论着火一直都是开着,不节能但是不用进行切换,安全性比较好。
对于这两种方式大家都是怎么看待的呢?

全部回复(83 )

只看楼主 我来说两句
  • irozoe
    irozoe 沙发
    1台双速风机的平时耗电功率远远大于2台单速风机,更别说高速时候的耗电功率。
    两者的差别基本上在2倍的关系。
    例:
    4000m2地库,选用2台双速风机,功率大概是22*2kW(平时,排烟更大);选用4台单速风机,功率大概为5.5*4kW;选用2台单速风机,功率大概为11*2kW。
    在结合车库管理惯例,风机一天开启时间基本上就几个小时。纯理论上讲,双速风机要在低速(低风量)情况下运作达到单速风机同样的排风量,运行时间无疑要大大增加!耗电功率无疑更上一层楼!
    2013-02-19 16:38:19

    回复 举报
    赞同0
  • w15617758111
    w15617758111 板凳
    本来就是条条大路通罗马 么 。至于走哪条路还看自己
    2012-12-14 10:04:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下车库和自行车库共用的的通风排烟问题请教。在线等,谢谢大家!!

大家好,我是做水的,这次兼顾着一个车库,一个学校四层教学楼的地下室,大约有1200的面积,被分割两部分,一半自行车库,一半汽车库,想请教大家几个问题。1,我想汽车库和自行车库共用一套通风系统,墙上设280°防火阀,然后火灾时,联动关闭自行车库排风口,只有汽车库进行排烟,可行吗?2,由于上面是教室,兼顾噪音和环保,是不是管井顺着楼梯开到楼顶排出比较好?3,楼上四层的男女共用卫生间有没必要在屋顶做风机?