警卫室照明配电问题,求教应急
警卫室照明配电问题,求教应急
警卫室构造是:底部700mm的砌体,以上至5200mm均为玻璃且无立柱可用.这种情况本人第一次遇到.开关如何安装?开关与灯具的连线如何布置?特请求帮助.请各位高人指点迷津.
发布于
2006-04-01 07:08:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
lll6150
有高人请多指点.面积为6平方米,主要是开关放那里?怎么处理布线?有什么好方法、高招请赐教!
2006-04-01 21:53:01
来自 PC
评论
举报
lll6150
屋顶玻璃的也小见.立柱在外边,屋顶在柱上.本人确实第一次见这种结构.
2006-04-01 20:41:01
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
lll6150
这个家伙什么也没有留下。。。