土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 一份市政工程施工图审查意见

一份市政工程施工图审查意见

发布于:2006-03-31 21:41:31 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
一、强制性条文执行情况审查:

二、规范、法规、设计深度等执行情况审查:
1、阀门井、排气阀及井、排泥阀及井应参见标准图05S502,本工程图纸说明中按有地下水施工,根据标准图05S502中要求在有地下水情况下,除湿井以外其它井均采用钢筋混凝土结构,请设计单位注明参照的具体页号;图中阀门井尺寸有误;
2、混凝土排不管道基础及接口应参见标准图04S516,污水管D400钢筋混凝土管无混凝土基础标准图,请按标准图04S516重新选择基础形式;雨水管基础形式要明确;
3、全国通用给水排水标准图集已更新为2005年合订本;
4、排水检查井应参见标准图02S515;
三、其它方面的审查:
1、钢筋混凝土管级别宜注明;
2、图SS-04给水部分:
1)排泥阀处要出节点大样图;
2)预留支管的阀门井横向要定位;
3)消火栓节点图中,消火栓与给水干管中心距0.4m过小,无法施工;阀门应有阀门井;
3、雨水口深度宜明确为1.0m;
4、纵断面图中管线交叉处各种管线及支管接入处都应表示;
5、宜出管线综合图;

这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.58 万条内容 · 795 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

讨论各地水公司的水表安装问题

请问各位,知道各地水公司的水表安装有什么规定么?我走过一些城市,发觉不是很统一。

回帖成功

经验值 +10