土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 问一个电缆选择问题

问一个电缆选择问题

发布于:2006-03-31 18:42:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一层办公楼用电功率大概45千瓦,三相四线制,三相比较平衡。从配电房到楼层大概十多米。需用哪种型号电缆或单线。空气开关要多少安的。需不需要配漏电保护器。麻烦各位师傅了。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ljs1399
    ljs1399 沙发
    用VV4*35+1电缆.
    2006-04-01 23:08:01

    回复 举报
    赞同0
  • leiminghai
    leiminghai 板凳
    线就用3*BV25的线就行了,零线选择16的,地线也选择16,可以用单线,假如用电缆,也行,假如保险点,电缆选择35的.开关选择壳架和额定电流均为100A的,选择了壳架的开关,不需要用漏电保护器,分开关如果是照明,则不需要漏电保护,假如是插座,则要漏电保护.排风机等用电需要选用保护特性好的开关.
    2006-03-31 19:09:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

菜鸟问一个关于电表的问题

供电局新装了一个液晶显示电能表。表上显示两个数字,一个是421KWH,一个是100kvarh,互感器是60倍的,请问总用电量怎么计算。先谢谢各位前辈了。