土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水池取水井容积的解释?

消防水池取水井容积的解释?

发布于:2006-03-31 17:40:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
高规中"当消防水池位于建筑物内时,取水口或取水井与建筑物的距离....而消防水池与取水口或取水井间用连通管连接,管径应能保证消防流量,取水井有效容积不得小于最大一台水泵3min的出水量"这里的取水口或取水井应该是火灾发生时供消防车取水用的,要保证的"消防流量"是否指小区设计时计算的室外消防用水量,一般每辆消防车两支水枪出水量约10L/S,那么火灾发生时有几个消防车会从取水口或取水井取水,这里取水井的有效容积保证的水泵是指消防车上的水泵吗?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • yanglan
    yanglan 沙发



    消防车泵的流量,不会只有10~15l/s吧?我也一直在查这方面的资料,查了下城市消防站的规范,消防车泵的流量有40l/s,也有20l/s。是不是设置大点更好呢?比如说按40l/s或20l/s考虑呢。探讨探讨....
    2006-11-03 17:00:03

    回复 举报
    赞同0
  • 飞天
    飞天 板凳
    呵呵,我对取水井容积计算没用异议。其实按10L/s也未尝不可,15更安全些

    回答的是楼主问的是消防流量。

    2006-04-05 01:17:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

致给排水的各位朋友!

我司是专业生产柴油机水泵的厂家!愿结交广大给排水专业的专家朋友共同交流合作!联系方式:13926007900 司先生QQ:252889603(小柯)

回帖成功

经验值 +10