组合空调操作说明
制冷运行操作

机组启动前:
1.
曲轴箱加热 4 个小时
2.
确认制冷装置状态良好
3.
检查曲轴箱润滑油的液位是否正常
4.
打开吸气截止阀、排气截止阀、供液管截止阀
5.
打开冷却水泵
6.
然后打开送风、回风和新风门
7.
关闭机组上的检查门或检查孔
8.
启动风机
9.
观察风机电动机的电流值,若超过额定值,可将总风量调节阀逐渐关小,直至达到额定值

机组开机时:
1.
先开风机,后开压缩机
2.
关机时应先关压缩机, 3 分钟后停风机、水泵。


制热运行操作

机组启动前:
1.
确认制热装置状态良好
2.
然后打开送风、回风和新风门
3.
关闭机组上的检查门或检查孔
4.
启动风机
5.
观察风机电动机的电流值,若超过额定值,可将总风量调节阀逐渐关小,直至达到额定值

机组开机时:
1.
应先开加热器,后开风机,再开加湿器,关机时应先热水和蒸汽管路,后停风机。
2.
空气加热器用于对新风加热时,应先手动缓慢开启蒸汽阀,对加热器预加热 5~10min ,再启动风机。

空调的维护保养
1.
机组正常运行前、后,应清除机组内垃圾杂物,并擦洗干净。
2.
经过一段时间运行,空气过滤器前后压差达到初阻力 2 倍时,应进行清洗、修补或更换。
3.
冷凝器使用三个月后,应对冷凝器进行一次清洗。
4.
机组换热设备停用季节,可充满水,以减少管子锈蚀,但若冬季停用,则必须把盘管中的存水放进,以防止低温时盘管冻裂。
5.
机组的检查门、孔必须关闭严密。机组所有排水设施水封良好,不可堵塞。