最近一个项目审图提出一个问题是:屋顶的冷却塔配线需要设防高电位引入措施,即设SPD。
问:1.我的配线是沿屋面板暗敷设后引出屋面接冷却塔的。还要设SPD?
2.如果设该怎么做?冷却塔的电源由地下一层到8层屋面设备的,SPD 设在哪儿,地下一层配电箱内,还是设备处,如果在设备处设,该怎么设?
本人感觉设在地下一层距离太远不妥,

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • cxwwhw
    cxwwhw 沙发
    再问,如果设了SPD,那SPD的接地线利用冷却塔的PE线?只有6平方线?好像必须得25平方吧?这又该怎么做?
    2006-04-03 08:54:03

    回复 举报
    赞同0
  • crazyboy
    crazyboy 板凳
    要是我就考虑在屋面放SPD,照楼主的情况,反正屋面还要有检修用的检修隔离开关,就跟它放在一个箱体里好了
    2006-04-02 00:06:02