土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教,关于小区室外消火栓设置问题。

请教,关于小区室外消火栓设置问题。

发布于:2006-03-31 15:35:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如图所示。小区在用地红线范围内。小区只有一边有市政给水管。
因小区的布局原因,小区内部的给水干管只能在一边布置,因此小区内部的给水管网本身没有成环。只是和市政的管网成了一个环。
小区单体的供水通过从干管上接出支管(如图中1,2,3……11),现要布置小区的室外消火栓,由于消火栓管网要成环,我就把有消火栓的那些支管相邻的都连起来了(如图中1和2,4和5,7和8,10和11)
问题如下
1,这样的室外消火栓管网算是环网么?
2,环状管网的消火栓的进水管不应少于两条,且宜从两条市政给水管道引入,现在只有一条市政管道,我从这条市政管上的两个不同点引入,会不会有问题?
3,如果这样的室外消火栓管网不行的话,应该如何解决?
请大家帮忙解决一下,谢谢。

1143790533491.JPG

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 瞬间感觉
    瞬间感觉 沙发
    2楼,已经说得很清楚了。再不明白就看以下建筑防火规范第8.3.1条吧。
    2006-04-09 22:45:09

    回复 举报
    赞同0
  • shun67828633
    shun67828633 板凳
    消防栓10和11只有一条进户
    不满足规范
    建议从右边从干管再进一条入户
    2006-04-01 14:06:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

住宅灭火器的设置问题

大家好跟大家讨论一个住宅灭火器放置的问题,GB 50140-2005中说住宅楼的公共部位应当配置灭火器。当住宅楼每层的公共部位的建筑面积超过100m2时,需要配置1具1A的手提式灭火器;这是最低的要求:即目前可按照每100m2配置1具1A手提式灭火器的基准执行。是不是纯住宅中公共不分没超100m2时也必须上灭火器,不上行不行,一般的住宅放置的位置是不是有碍通行。

回帖成功

经验值 +10