阅读下一篇
求高速公路服务区的生活、消防供水方式谈谈高速公路服务区的生活、消防供水方式,高速公路服务区位于野外,内有综合楼4000m2左右,服务设施有厕所、餐饮、住宿等,供水方式采用变频、还是气压,我现在准备用变流恒压泵,采用降压启动。生活用水量:职工为35 m3/d,旅客为6 m3/d;生活设计秒流量为9.5L/S。消防用水量:室内为15L/S,室外为20L/S。火灾延续时间为2小时。用什么牌子的泵好,怎么组合. 畅所欲言。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
ziqiangbuxi
沙发
呵呵,原来birdfly兄早就知道了啊,那这种配水管居中的水力计算你通常是怎么做的呢?从1-7-9用沿途特性逐点计算还是直接估算?
2006-04-01 12:38:01
赞同0
-
飞天
板凳
呵呵,天正的计算有问题的,我早就知道了,我只是用它来核算以下。按照你图示的喷头间距,这个布置是合理的
2006-03-31 17:30:31
赞同0