大家看一下附图上的喷淋系统的作用面积应该如何选取?
危险等级:中危险一级
喷水强度:6l/s
作用面积:160平米
我用天正设计软件进行设计时,系统自动选取最不利点在下图中的1点,框选160平米的作用面积到了11节点的左边,计算结果一出来,发现有两个起点1和11节点下的两个喷头的压力均为10mH2O,按理11点下的那个喷头的起点压力是不应该也为10mH2O的,可不知道这是什么原因?
因为主管基本位于中间位置,水力计算只要计算1-2-3-4-5-6-7-8-9即可,而流量则按照规范的160平米内喷头的喷水量进行计算,不知道是不是这样?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ziqiangbuxi
    ziqiangbuxi 沙发
    呵呵,原来birdfly兄早就知道了啊,那这种配水管居中的水力计算你通常是怎么做的呢?从1-7-9用沿途特性逐点计算还是直接估算?
    2006-04-01 12:38:01

    回复 举报
    赞同0
  • 飞天
    飞天 板凳
    呵呵,天正的计算有问题的,我早就知道了,我只是用它来核算以下。按照你图示的喷头间距,这个布置是合理的
    2006-03-31 17:30:31

    回复 举报