请教:二次电缆的屏蔽层是一端接地,还是两端接地,为什么?能告诉我在哪个本本上能找到这个规定,谢谢!!!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zsf1218
    zsf1218 沙发
    好像不全啊!在《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》继电保护实施细则中7.11条规定:在发电机厂房内的保护、控制二次回路均应使用屏蔽电缆,电缆屏蔽层的两侧应可靠接地。用于定子接地保护的发电机中性点电压互感器二次侧接地点应在定子接地保护柜内一点接地。
    2006-05-14 21:56:14

    回复 举报
    赞同0
  • sfmyxcpy
    sfmyxcpy 板凳
    谢谢版主给了我标准答案,以后做事就不会糊里糊涂了。
    2006-03-31 16:22:31