一个弱弱的问题:
有些电动风阀(姑且称为FD1)的功能标明:XX℃熔断关闭(开启),电动操作,信号输出,电动复位;有些(FD2)则是:XX℃熔断关闭(开启),电动操作,信号输出,手动复位。
请教:
1、FD1中,电动操作与电动复位有何区别?
2、FD1的电动复位是在什么情况下动作呢?
3、相对于FD2,FD1是不是就没有手动操作的功能呢?
希望大家不惜指教,先谢了!
  • toplhc
    toplhc 沙发
    我的理解电动操作的表述不规范。

    1、从字面上理解,电动操作是指电信号控制开或关,电动复位是指复原为原来的开或关状态
    2、电动复位譬如火灾时70度关闭,火灾后会到开启状态,称为电动复位
    3、FD1也可以手动复位
    2006-03-31 12:02:31