发布于:2011-03-08 00:45:08 来自:建筑结构/朗筑结构设计培训 [复制转发]
《高规》7.1.7 应控制剪力墙平面外的弯矩。当剪力墙墙肢与其平面外方向的楼面梁连接时,应至少采取以下措施中的一个措施,减小梁端部弯矩对墙的不利影响:
1 沿梁轴线方向设置与梁相连的剪力墙,抵抗该墙肢平面外弯矩;
2 当不能设置与梁轴线方向相连的剪力墙时,宜在墙与梁相交处设置扶壁柱。扶壁柱宜按计算确定截面及配筋;
3 当不能设置扶壁柱时,应在墙与梁相交处设置暗柱,并宜按计算确定配筋;
4 必要时,剪力墙内可设置型钢。
对应7.1.7条文说明:
剪力墙的特点是平面内刚度及承载力大,而平面外刚度及承载力都相对很小。当剪力墙与平面外方向的梁连接时,会造成墙肢平面外弯矩,而一般情况下并不验算墙的平面外的刚度及承载力。当梁高大于2倍墙厚时,梁端弯矩对墙平面外的安全不利,因此应当采取措施,以保证剪力墙平面外的安全。
本条所列措施,均可增大墙肢抵抗平面外弯矩的能力。另外,对截面较小的楼面梁可设计为铰接或半刚接,减小墙肢平面外弯矩。铰接端或半刚接端可通过弯矩调幅或梁变截面来实现,此时应相应加大梁跨中弯矩。

实际设计中,通常是采用第三条设置暗柱,条文要求宜按计算确定配筋,至于如何具体计算规范没有具体给出方法,还有暗柱的宽度如何取值等等问题。关于这些我查阅了很多资料,也没有得到满意的答案。但下面的2个论文对设计的指导意义是很大的,特贴上供大家学习。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(87 )

只看楼主 我来说两句
  • mqunyan
    mqunyan 沙发

    谢谢楼主还提供了资料

    2018-01-05 10:57:05

    回复 举报
    赞同1
  • wf1004
    wf1004 板凳

    学习了,谢谢!!!!

    2018-01-03 10:58:03

    回复 举报
    赞同1