水利工程施工图
8.65 万条内容 · 195 人订阅
阅读下一篇
图纸简介: 清污闸闸底板及边墩、中墩钢筋图.清污机桥边墩钢筋图、边墩内侧钢筋图。 附件名:20063221142998353390.zip 文件大小:86K (升级VIP 如何赚取土木币)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
aqyxls
沙发
感谢sdengyjl001:
2006-04-05 10:54:05
赞同0
-
sdengyjl001
板凳
1.抗旱站是否考虑了防洪时的安全维护,泵室所在高程能否满足不被洪水淹没,泵房内应该设置伸缩节;
2006-04-04 22:22:04
赞同0
加载更多1.本站为拆除另选址重建项目,泵室位置综合考虑了当地地形及乡村要求,高程高于当地防洪水位.
2.出水渠利用山凹现有沟渠,适当开挖即可成形.
3.水锤压力的确没有考虑.
4.本站投资有限,能省则省.
回复 举报
2.出水渠为什么采用髙填方名渠,是否是新填筑的土台,应结合填方及护坡造价确定采用管道输水至合适的高度后连接明渠;
3.出水管路可以考虑采用预应力砼管道,要复核水锤压力,确定是否安装逆止阀;
4.镇墩的布设要规则并满足稳定要求;
回复 举报