发布于:2006-03-31 09:12:31
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
3.多级集成电涌保护器(integrated multiSPD—IMP)
雷击事故调查显示,使用多级SPD或单级SPD时在雷击时SPD完好无损,被保护设备被雷击坏。分析其原因:一是SPD的残压高,开关型间隙放电SPD,残压2—5KV,限压型金属氧化物压敏电阻(MOV)残压1.2-2.8KV;二是响应速度慢,开关型间隙放电型为lOOns,限压型MOV为25ns;三是安装位置远离被保护设备,空间强电磁场侵入SPD与设备之间供电线路。
针对以上问题建议选用多级集成电涌保护器(1MP),IMP的特点:三级集成,前二级用MOV第三级用半导体瞬态电压抑制器(TVS管),因此级间互为备份,残压低≤800V,半导体TVS嵌位,响应速度快,TVS与被保护的设备同一响应速度,TVS在前,提前响应,响应时间约10ns。IMP特别适用于重要设备的保护,紧贴被保护设备安装,也适用于2.2.4所提的特殊电磁环境的防护。
以上主要介绍是供电系统SPD选择。信号系统SPD的选择也应根据防护等级、工作频率范围、接门形式、传输速率、功率选用插入损耗小,电压驻波比小,通流量大的适配的SPD。
4.电源SPD自保护和SPD的后备保护
电涌保护器(SPD)是保护电气、电子设备的器件,其本身的安全性和可靠性是非常重要的.
SPD都应在SPD劣化时有热脱扣装置,在升温到120℃时应脱扣从并联线路中断开,保证不发生火灾、爆炸等事故。
目前有多种脱扣装置,应选择脱扣性能经过严格检测的SPD.
SPD的后备保护措施有熔断器、断路器和漏电断路器:二种。
熔断器作后备保护是一种常用的方案,其特点是熔断体为易熔金属,呈电阻性,电阻为R。电感量很小,可以忽略。当雷电流(8/20us)冲击时,在线路两端的限制电压为:U熔=Ri+L(di/dt) L为连接导线电感,限制电压主要由L(di/dt)决定,R上压降较小。
断路器作后备保护,因断路器线路中有双金属热敏元件和串联的电磁脱扣器,呈感性阻抗,电感为lAB。当雷电流(8/20us)冲击时在线路两端电压为
U断=L(di/dt)+LB(di/dt)
其中L为连接导线电感,LB为断路器电感,一般情况LB>L0.IB附加电压要大于连接导线上的压降。
熔断器的限制电压要小于断路器的限制电压,对保护下游设备有利。
U熔<U断这是因为Ri<<LB(di/dt)所致。
海电器科学研究所测得:对同一型号SPD进行测试:
h=20KA Imax=40KA时,串联RTl4—63熔断器,在19.8KA大电流冲击时(8/20us),熔断器断开。测得限制电压U熔为2674V。
串联DZ47—63断路器,在18.29KA大电流冲击时,断路器脱扣断开。测得限制电压为u断为5014V,其中断路器附加电压为3KV。
从上述分析和实验表明:用断路器作后备保护时,线路上的限制电压要高于用熔断器作后备保护的线路上的限制电压,故大多数专业SPD供应厂家都采用熔断器作后备保护的原由。
另一方面由于断路器电感的存在,其响应时间长,这也是系统不希望的。漏电断路器不能用于MOV SPD。
5.电涌保护(SPD)安装施工应注意的事项
5.1尽量缩短引接线的长度,有些标准中给出每只并联SPD引接线总长不宜超过0.5米,串联型SPD的接地线也应尽量短,SPD的接地线应就近接人保护接地PE线或PE母排。
这是因为当SPD对雷电流脉冲分流时,引线中必存在一个附加电压,附加电压的大小不是取决于引线的电阻值的压降VI<,主要的是引线的电感所产生的压降。电感上的压降设为VL,VL=L(di/dt),因雷电流脉冲前沿很徒di/dt变化率很大,所以V>>VRo由此可见只有减小引线长度才能减小我们不希望的附加电压。
例如某公司用6KV/3KA对SPD测试冲击,如下图。SPD的残压为600V,当引线长度为25cm并进行绑扎,测得UAB为630V,当引线长度为2m并进行绑扎,测得UAB为1200V,当引线长度为25cm未绑扎,测得UAn为810V,当引线长为2m,未绑扎时,测得UAB为2300V。
结论为引线越短,UAB电压越小,有利于保护被保护设备。
5.2引接线相互紧密绑扎
对SPD的引入和引出线应用电缆扎带、胶布带将它们相互尽可能紧密绑扎在一起,这样可以十分有效地消除感应磁场。对于流人和流出雷电流脉冲方向相反,其磁场方向也相反,当两根引接线紧密靠近时,其相反的磁场会相互抵消,因而相互紧绑的引接线可以降低压降。如上例所述。
5.3防止交叉耦合电缆布线
雷电流脉冲在未通过SPD前和通过接地引线到地的过程中,它是一个强电磁场辐射源。所以应将流入SPD入口端的线路和地线电缆不能布设在靠近SPD洁净的(没雷电流的)出口端线路是十分重要的,否则雷电流脉冲在SPD以后线路上也会形成二次侵入。
选择好、用好电涌保护器只是雷电防护的一个环节,只有根据实际情况做好综合防雷才能防止或减小雷害。
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报