最近用PKPM导模型进入广厦,前面的分析都没问题,到了pushover,弹出错误提示:单元1272不能有非局部坐标荷载,请问是什么意思?如何找该单元,我找到了编号为1272的梁单元,没问题,删了重布重新分析,仍然有此问题。请问各位如何解决,谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • a121014
    a121014 沙发
    这个学习了













    英国路冠
    2011-12-02 10:27:02

    回复 举报
    赞同0
  • jiegoufeng
    jiegoufeng 板凳
    不好意思,换新版2011-02-22GS计算无此问题,之前是2010-10-08版本。。。