土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:低压接地故障保护的问题

请教:低压接地故障保护的问题

发布于:2006-03-30 23:34:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在手里有个项目,变压器为1250kVA,C级绝缘,低压侧额定电流1804.27A。低压侧出线总开关采用施耐德MT25H1框架断路器,额定电流为2500A,配Micrologic6.0A,具有长延时、短延时、瞬时三段保护,外加接地故障保护(剩余电流型,采集A、B、C、N三相电流的矢量和作为接地故障电流)。

系统基本信息:变电站接地电阻为Rg=0.3欧,采用TN-S系统,低压侧标称电压220/380V。

我的做法:长延时整定2250A,16s;短延时7500A,0.4s;瞬时20000A;如发生单相接地故障(相与地短路),其最大接地电流为Ig=U0/Rg=220/0.3=733.33A,根据《工业与民用配电设计手册》第三版,第588页,取可靠系数为1.3,则整定值取Igr=Ig/1.3=733.33/1.3=564.1A,按Micrologic6.0A控制器的整定值范围,取为500A,0.4s;若相与PE线短路,则接地故障电流更大,且远大于500A的整定值,可使断路器跳闸。如上整定能满足《手册》919页Zs.Ia≤U0的要求。若还要保护人身安全,需按《手册》921页,式15-4要求,Rg/Re≤0.3,则需Re≥1欧,其中Re为相线与地之间接触电阻。显然,这种接地故障可对线路绝缘和设备进行保护,但不一定能像漏电断路器一样能保护人身安全。

我的担忧:如果变压器低压侧出线电缆若发生单相接地故障,因其出线断路器为NS型,只有长延时、短延时保护,没有接地故障保护功能,其短延时整定值又大于500A,这样的话,该出线断路器不跳闸,MT25H1总开关就应该会跳闸,引起整段母线失电,相应供电的动力和工艺设备就会停电,可能会造成相当大的损失。

问题1:对于进线总开关,是不是应该要接地故障保护;还是应在出线开关设接地故障保护?

问题2:对于接地故障保护,其值如何整定?

问题3:接地故障整定时间时,有I2t值开关的不同时间选择,是什么意思?

问题4:《手册》第588页,要求“接地故障保护的整定值应大于正常运行时线路和设备的泄漏电流总和的2.5~4倍”,这个“泄漏电流”如何计算?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • dxqman
    dxqman 沙发
    能说明确一点吗,怎么整定的?
    2006-04-03 00:02:03

    回复 举报
    赞同0
  • yzf117612@co163
    第一、低压进线总开关可设接地保护可不设,可利用高压侧过流保护兼做低压侧单相接地保护,许效验;也可在低压侧设专门的接地保护。
    第二、接地保护整定,看本手册相关部分,很明确。
    第三、表达不太明确。
    第四、当下一级开关没有设接地保护时,根据这一点可以判断,设计师认为此回路出现单相接地的几率小,可以利用后备保护动做。声明一下,只是根据你的设计得出以上结论,如果怕影响面大,就应该在下一级开关设接地保护,NS断路器采取措施可以实现单相接地保护。
    2006-04-02 14:20:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

问题请教!心手看图。

今天看图,不明白梯形图左侧的3条蓝竖线是什么意思?起什么作用。请大家指教!多谢!

回帖成功

经验值 +10