土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【求教】空调水管立管同程:回水管同程好还是供水管同程好?

【求教】空调水管立管同程:回水管同程好还是供水管同程好?

发布于:2011-03-07 17:07:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
大学上的一本教材《空调工程》里有一个空调水系统的章节,里面有部分讲了同程式系统的管路布置形式,其中就有供水立管和回水立管同程的比较。它的说法是这样的:“当水系统运行时,从底层末端设备(例如两种方式中的A点)所承受的水压来看,图a中的A点所承受的压力要低于图b中的A点所承受的压力。从这个意义上来说,图a的布置由于图b。因为空调水系统承受压力最高的实在制冷机房水泵的出口处。”此图水泵是置于机组供水侧的,那对于水泵置于机组回水侧的时候,又是怎样的呢?回水管同程好?还是供水管同程好?望大家多多指教,谢啦 1.JPG

1.JPG

全部回复(77 )

只看楼主 我来说两句
  • 山上的大猫

    b),底层回水不畅,

    2018-02-12 12:15:12

    回复 举报
    赞同0
  • wuxiweimin
    wuxiweimin 板凳
    b图同程管立管压力最低点在水箱处还是水泵吸入口?
    2017-05-24 23:47:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 548 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求教】真空热水机组和常压热水锅炉之间的选择

酒店项目 浙江地区 有泳池 大厅采暖 客房热水这三块 是选用真空热水锅炉好呢还是常压热水锅炉好呢1 用真空热水锅炉的话 板换这一块是不是就可以不用了?这样是不是可以省一大笔钱呢? 直接输送热水到泳池、采暖地区、客房?这样的话 系统怎么做呢? 谢谢赐教2 用常压热水锅炉的话 有什么优势和劣势呢 ?请各位大侠不吝赐教啊

回帖成功

经验值 +10