土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 内供回水温差大 高压保护

内供回水温差大 高压保护

发布于:2011-03-07 16:36:07 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
小弟刚入行不久,最近帮朋友调试一台机组,全当学习。他是16kW三联供水源热泵机组,热水侧不用没连管。机组运行后出现内供回水温差大停机。温差超过10℃就停。我把参数调到15℃,并且在风盘上排空气(他没装自动排气阀)后,重新开机。当温差超过15℃后还是停机了。我反复试了几次,后来温差虽大却不停机了,出现高压保护。开机几分钟就出。我请教我朋友,他说可能是管道阻力大,另外有空气。我就把他机组装室内侧回水压力表拆了,装成自动排气阀。又在出水口加了个威乐的水泵(从他家36kW壁挂炉上拆的),这次什么故障也不出了。就是温差为13℃(27/40),还是偏大。请问大家可能是什么原因造成的啊?系统可能还有空气,自动排气阀就加了一个还是在系统低处。
另外机组到设定温度后突然响了一下噪音变大很多,我赶紧看,发现机组不制热了。请问大家为什么噪音会变大很多呢?
新手第一次发帖请大家多支持啊!谢谢!谢谢!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • gufeng241
    gufeng241 沙发
    16KW 是制热量
    2011-03-09 11:57:09

    回复 举报
    赞同0
  • 65566534
    65566534 板凳
    16KW是制热的功率吗?
    两个5匹的风盘需要的热量是8KW。
    按道理来说是应该能带起来的、
    你看看参数设置的对不对。
    再看看你流量达到了吗。

    [ 本帖最后由 65566534 于 2011-3-8 17:28 编辑 ]