土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 138lx够用么?

138lx够用么?

发布于:2006-03-30 17:55:30 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
一个电子设备厂房 14米*24米 甲方要求就布24盏吊灯 选用的80W的集束节能灯 光通5000lm 做光源

计算后工作面平均照度只有138lx 是不是太少了 我提出后甲方说操作台上还有荧光灯支架 够用

各位专家给点建议 这样成么? 138到底有多亮

规范要求最少500lx 这个工程是老板说了算的

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • leiminghai
    leiminghai 沙发
    做电子产品的,一般房间的反射系数比较高,138lx是不够的,2*40w的,灯距横向2400,纵向3400,大概可以达到300以上.做电子产品的照度要求为二等甲级,所以138是绝对不够的,有的要求很高,500也很正常,我做过的工程,最高的要求1000lx,一般的都是300~400.
    138lx,和我们办公室的差不多,我测过.还加上了电脑的光,但是我们办公室反射效果不是很好.
    2006-04-03 21:39:03

    回复 举报
    赞同0
  • baileyczy
    baileyczy 板凳
    是啊 明白了 还要具体计算 太暗了
    2006-04-03 16:12:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.04 万条内容 · 408 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教人防内的通风方式灯是干什么的,多少钱一套?

请教人防内的通风方式灯是干什么的,多少钱一套?

回帖成功

经验值 +10