前两天到供电局去咨询两路电源输入事宜,供电局要求两路10KV电源实现机械、电气联锁,自动切换,以前只知道电气联锁,不知道机械联锁如何实现?请高手指点。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句机械程序锁也是机械联锁,机械连锁并不是指2台高压柜之间必须有物理的接触。一般2台进线柜很少相邻的,那怎么闭锁啊?供电局的机械连锁就是用程序锁实现2路进线不能合环,其他没有什么。
但有机械连锁就不可能实现自动切换!这倒是真的。
机械连锁最简单的方式就是闭锁2台断路器的控制开关,当然闭锁刀闸也可以。