土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
采暖供热
\
末端为散热器的供暖系统能采用变流量设计吗?
末端为散热器的供暖系统能采用变流量设计吗?
请大侠帮忙
发布于
2006-03-30 16:16:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
陆庭侯
2.4.4分户计量采暖系统和设置恒温阀的采暖系统,应按变水量系统进行设计,在其热力入口设置压差或流量自动调节装置,宜采用自力式压差控制阀。(技术措施)
2006-04-03 17:19:03
来自 PC
评论
举报
circledancing
不是吧~这样的系统只是末端变流量,是为了调节室内温度。对于整体的系统而言,还是定流量的,只是有一部分水没有经过散热器而已。
我认为末端是散热器是不应该做变流量的。末端的调节通过温控阀就可以了,本来散热器的水利调节就很复杂,流量再不停的改变,就更容易有的热有的不热了。
而且变流量是需要有末端电动控制点远传信号的,散热器怎么电动控制?是不是?大家讨论一下.
2006-04-03 16:05:03
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
zhynlm
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
15
回复
22
粉丝
0
+ 关注
私信
采暖供热
返回版块
20.37 万条内容 · 567 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
