电气工程
\
供配电技术
\
GGD柜 有兄弟做过采用柜顶进线方式的工程吗?
GGD柜 有兄弟做过采用柜顶进线方式的工程吗?
最近,接手一工程,低压配电室需利用原有建筑,不好做电缆沟或采用其它柜底进线方式,
有兄弟做过采用柜顶进线方式的工程吗?
发布于
2006-03-30 15:25:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
yixufeng
可以在顶盖板上开一长方形好孔,尺寸与电缆桥架或密集型母线连接尺寸相同,中间空隙用绝缘板盖住。肯定不会影响防护等级。这个我们这边做得多了。
2006-04-03 14:55:03
来自 PC
评论
举报
zengbao_kang
可以,我做过许多这样的工程,都是顶部做桥架的。
2006-04-03 14:48:03
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
ap76
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
13
回复
100
粉丝
1
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.87 万条内容 · 2144 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(11 )