请教各位高手,(沿程阻力+局部阻力)*1.2=风机全压?风机全压是否同水泵的扬程?

全部回答(9 )

  • zjl780806
    谢谢了
    2007-03-20 12:28:20 来自 PC 评论 举报
  • dangjun
    静压是由于分子运动力产生的对壁面的压能,在流场内各点大小都一致;动压是因为流体动量形成的压能,仅在迎着来流方向存在。这是一对理论范畴。全压是静压和动压的总和,反应了流体的做功能力水平。在流体流动过程中,扣除阻力损失后,静压和动压会相互转化。并不是不变的。
    所以风机的全压应该是最不利环路的总阻力(延程阻力+局部阻力)乘风压附加系数(1.1-1.15)