预告信号。当设备发生故障而出现不正常运行状况时,继电保护动作启动警铃发出音响,同时标有故障性质的光字牌也点亮,帮助运行人员发现故障和隐患,以便及时处理。
常见的预告信号有:
1。发电机、变压器的过负荷
2。汽轮机转子回路一点接地
3。变压器轻瓦斯保护动作
4。变压器油温过高
5。强行励磁保护动作
6。电压互感器二次回路断线
7。交、直流回路绝缘损坏
8。控制回路断线
大家还知道其他的常见预告信号么?都列出来看看
  • sunyi200271
    sunyi200271 沙发
    还有:单相接地.发电机变压器温度过高.变压器轻瓦斯.直流接地.轴承温升.调速器油压下降等
    2006-03-30 14:23:30