我同学新做了一套有机玻璃装置,工艺简图如下所示:


问题出在溢流管口那里,只有水深达到一定高度的时候(h大约等于70mm)溢流
管才会顺利出水;当h小于这个值时溢流管出水量很小,而且内部有空气泡。
这样就是说如果溢流管离开装置顶部的距离小于h时,绝大部分的水就会漫出来
而不是通过溢流而出(我同学另一套装置就是如此,后来他只好把装置顶部封住
了,让水压力回流)。
请教各位这是怎么回事,难道溢流管离开装置顶部都要有一定距离的吗,而这个
距离又是如何确定的

1143693303138.JPG

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • chchen0123
    chchen0123 沙发


    可是当溢流管开始顺利出流的时候溢流流量比进水流量大很多,水位就一直保持在溢流口的位置了。只有当泵停止运行再开启,水位又一直上升到比溢流管高h的位置,只要溢流管开始顺利出水,水位就下降得很快
    2006-03-30 18:04:30

    回复 举报
    赞同0
  • saerka_rock
    saerka_rock 板凳
    http://co.163.com/forum/content/90_312007_1.htm
    2006-03-30 12:51:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。