我们的一个雨水集水池,用潜污泵排水,用浮球来控制水位,高水位停泵,低水位启动泵。结果发现浮球开关总是坏。已经换了好几个了,浮球开关是选用的好产品,以前用过很多,没有出现过这样的问题。请教各位,到底是什么原因呀?

补充一下,那个雨水池很大,难道跟大小有关系

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • lsl7250651
    lsl7250651 沙发
    围观加人气..........
    2014-03-04 08:55:04

    回复 举报
    赞同0
  • shinichi541217
    不应在进水管上设置水位控制阀,否则会造成控制阀受到冲击,振动而损坏。
    2014-02-18 14:20:18