土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这样的供配电方法是否能够满足要求?

这样的供配电方法是否能够满足要求?

发布于:2006-03-30 11:35:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电源:两条10kV进线(不能保证从不同电站引来)+柴油发电机
两台变压器

一级消防负荷:普通母线(主供)+发电机确保母线(不同变压器、备供)
一级负荷:发电机确保母线(分励)
二级负荷:发电机确保母线(失压)
三级负荷:普通母线

看了民规JGJ/T16-92和供配电规范GB50052-95,觉得里面对负荷供电的讨论都是讲电源方面的,没有详细讲明从低压柜出线的配电方法。

但是技术措施2003里面(P5)对一级负荷设备和二级负荷设备供电的要求比较高,上面的方法并不能满足要求。措施这样的要求有没有根据?是否需要执行?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • sccat
    sccat 沙发
    顶一下。
    2006-04-02 11:41:02

    回复 举报
    赞同0
  • sccat
    sccat 板凳
    多谢指教。

    分层的情况的确是应该这样做的,我没有讲清楚。

    其它地方还有什么问题吗?
    2006-03-31 12:26:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2209 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:动力柜的总开关设置问题

请大家分析一下,这四种设置方式分别应用在什么样场合下?或者说实现的功能上有什么区别?

回帖成功

经验值 +10