2台变压器并联运行问题

发布于:2006-03-30 11:25:30 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器并联运行的问题
故障现象:一台800KVA、630KVA变压器并联运行,导致630KVA的一相跌落保险熔掉。具体条件:
10000V/400V,连接组别相同,阻抗电压相同,分接开关都在2档,而且2台变压器单独运行可以,请教各位大侠不吝指点,谢谢!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • suifeng7744
    suifeng7744 沙发
    谢谢热心回帖的朋友,谢谢斑竹。
    2006-05-03 14:06:03

    回复 举报
    赞同0
  • suifeng7744
    suifeng7744 板凳
    问题找出来了:高压熔丝有问题,标定50安,实际只有20安左右。把我害惨了!!!!!
    2006-05-03 11:02:03

    回复 举报
    赞同0