土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 紧急救助-家里照明电路跳闸

紧急救助-家里照明电路跳闸

发布于:2006-03-29 23:06:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
紧急救助:
最近家里照明电路跳闸,试请教诸位高手帮忙,先谢了!
现象:
1。家里配电箱里的照明线路接线是从漏电保护器前面接的。
2。照明断路器跳闸后,再合上,照明断路器不马上跳。大约5-20分钟后又跳。
3。测照明电路的电阻,火线与零线大约为60兆欧,但有时又是无穷大。火线与地线为14兆欧,甚至更小,零线与地线为60兆欧左右。
4。尝试将火线与零线线路反接,到现在又不跳了。但火线,零线,地线的电阻都不为无穷大。

试问:照明线路到底什么原因,反接对其它插座电路有五影响,有没有较为彻底的解决办法?
再次谢谢!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • liuhui-95800
    liuhui-95800 沙发
    1.如果你家里的照明回路中没有混接插座,则插座没有任何影响.有的话则把插座的L,N重新正确对接一下.
    2.你现在灯的L,N反接,这肯定是不行的,因为灯的开关必须控制的是L线.
    3建议你用摇表测量一下L,N线与PE线的阻值再说,L与PE,N与PE,照明回路测L与N没有意义,因为中间有灯泡,有开关.
    2006-04-02 18:53:02

    回复 举报
    赞同0
  • zmhaax
    zmhaax 板凳
    同意9楼的说法!
    我们家就是发生过这样的事情!还玄!开灯不跳关灯跳!^_^
    后来我发现是有一根电线穿线时外皮被弄坏了!换线后也要更换断路器!因为断路器的脱扣部分已经过于灵敏啦!
    试试看!
    2006-04-02 17:51:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

全国各地用电收费的统计!

如题,请教各个地区基本电费、电量电费、及功率因数调整电费的收取?以及同一个地区各个行业电价的差别?全国各个地区的基本电费、电量电费及功率因数调整电费的收取是否都一样。如果不一样,请大家都来提供一些这方面的信息。

回帖成功

经验值 +10