土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 【求指教】药厂车间洁净区压差不稳

【求指教】药厂车间洁净区压差不稳

发布于:2011-03-06 16:58:06 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
之前做了一个药厂洁净空调的项目,最近施工完成了,甲方提出车间内压差不稳的问题,施工方说已经调试好几遍了,每次调好后不超过5天压差就变了。目前我建议甲方再督促施工方及空调设备厂家各自检查一下属于自己提供的设备的风量、风压及过滤器的配置是否符合设计要求。不知除了这些还有遗漏吗?请各位指教!

全部回复(45 )

只看楼主 我来说两句
  • fhsdkf
    fhsdkf 沙发
    有道理,感谢楼主分享
    2014-06-05 09:54:05

    回复 举报
    赞同0
  • yxjsohu
    yxjsohu 板凳
    净化房间压差控制:自动恒压差控制系统,你的洁净房间压差不稳定或者忽大忽小。调整好以后,过一段时间房间压差就会变化。在原来空调净化系统的基础上,加装自动恒压差控制,你只要设定好你需要压差,很容易的一次性调整,就会自动的恒定压差。欢迎交流。电话号码:15003701083: QQ号码:462197901
    2014-06-05 08:38:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 453 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【配图请教】关于风管穿防爆区的问题

先上图!

回帖成功

经验值 +10