【配图请教】关于风管穿防爆区的问题

发布于:2011-03-06 13:03:06 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
先上图!

1.jpg


2.jpg

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • liuzhenxi2006
    liuzhenxi2006 沙发
    总结下大家的意见:采用第二种方案,然后在穿越区的风管做加厚,加装防火\防暴阀门,并在两端的洞口做防暴处理,风管接地线.
    2011-03-13 14:44:13

    回复 举报
    赞同0
  • zht2004
    zht2004 板凳
    关于防火阀的位置,还是需要再考虑考虑的。两张图都要考虑。
    过防爆间的送风管道,第二种的成本低,接点少,很有优势。

    但防爆处理措施(包括加厚侧旁管段风管壁厚、墙体两侧钢板法兰及中间耐火密封、防静电跨接等)比防火阀本身更重要。
    2011-03-11 11:16:11

    回复 举报