我是觉得真空负荷开关本来就有接地刀,有必要单独装个接地刀吗?图纸上有没有标明开关和地刀机械连锁!!更喷血的是10KV的1000KVA的变压器,高、低压主排都用60X8的铜排!!各位觉得怎么样?

ff.jpg

全部回答(22 )

  • 水澜2015
    上面的接地是开关本体接地。低压母排确实太小,高压用60*8够大了
    2011-06-10 09:46:10 来自 PC 评论 举报
  • wstheonly
    短路显示器是虾米玩意,出线柜估计做不了,这图不给力啊
    2011-06-08 13:48:08 来自 PC 评论 举报