土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助大侠门
现有一个火锅城需拉电缆供电!总功率大概400KW,主要是照明和打火锅用的电磁炉等一些公共设施!用电都是220V的,拉3相,然后平分各路!请问下各位大侠,选用120平方的铜电缆够大了没有??

全部回答(2 )

  • mohjian
    谢谢大侠!有劳了~~~
    2011-03-10 21:02:10 来自 PC 评论 举报
  • bluesea168
    你这个接法应该是星形负载。
    平分各路,各路的火线电流是400kW/220V/3=606A.
    如果电缆在空气中,应该用240mm^2的一芯铜线。
    120mm^2的只能负载380A
    资料
    http://wenku.baidu.com/view/95c2361aa8114431b90dd8ca.html
    2011-03-08 09:28:08 来自 PC 评论 举报