现有一个火锅城需拉电缆供电!总功率大概400KW,主要是照明和打火锅用的电磁炉等一些公共设施!用电都是220V的,拉3相,然后平分各路!请问下各位大侠,选用120平方的铜电缆够大了没有??
发布于
2011-03-06 15:43:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
mohjian
谢谢大侠!有劳了~~~
2011-03-10 21:02:10
来自 PC
评论
举报
bluesea168
你这个接法应该是星形负载。
平分各路,各路的火线电流是400kW/220V/3=606A.
如果电缆在空气中,应该用240mm^2的一芯铜线。
120mm^2的只能负载380A
资料
http://wenku.baidu.com/view/95c2361aa8114431b90dd8ca.html
2011-03-08 09:28:08
来自 PC
评论
举报
相关推荐
mohjian
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
14
回复
64
粉丝
1
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )
平分各路,各路的火线电流是400kW/220V/3=606A.
如果电缆在空气中,应该用240mm^2的一芯铜线。
120mm^2的只能负载380A
资料