土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 请问混凝土梁什么情况该铰接
最近我看了SATWE用户手册,里面提到“特殊构件”中有把混凝土梁设计成“铰接”的功能,请问什么情况该铰接?在施工中如何做到铰接?希望有较详细的讲解。

全部回答(3 )

  • xiaomage0449
    我觉得有三种情况下要点绞:1、次梁与主梁交接时,次梁的支座钢筋不能满足0.4Lae,不能认为固结,可以认为是铰接或半刚接;2抗扭算不过时;3计算假定,或者计算需要时。钢筋混凝土结构钢筋是主角。
    2011-06-28 08:55:28 来自 PC 评论 举报
  • 瞒天海是也
    看了邓工的视频,在结构分析后,两不同一直线的次梁在主梁支撑的位置处引起了弯矩,从而形成了局部扭矩作用,
    造成了抗扭配筋面积超筋,视频中把次梁与主梁交界处改刚接为铰接,释放支座弯矩(主梁上),从而释放在主梁上的扭矩
    这是软件中的应用

    但是同问,工程实施时该如何对混凝土铰接节点进行处理??
    2011-06-27 14:52:27 来自 PC 评论 举报