土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 磁流变式调谐液柱阻尼器振动控制

磁流变式调谐液柱阻尼器振动控制

发布于:2011-03-06 15:19:06 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
首先综述了结构振动控制技术和调谐液柱阻尼器研究现状,指出了TLCD半主动控制研究存在的问题。结合磁流变(MR)阻尼器具有结构简单、阻尼力连续逆顺可调范围大、响应快等优点,以及调谐液柱阻尼器(TLCD)具有构造简单、使用经济的优良特性,研制了具有半主动控制性能的磁流变式调谐液柱阻尼器(MR-TLCD)。依据Langrage方程,建立了MR-TLCD.结构—MR-TLCD系统和桥梁—MR-TLCD系统动力方程,仿真分析了MR-TLCD的减振性能,并通过单自由度结构—MR-TLCD系统的被动、半主动控制试验,进一步评估了MR-TLCD的振动控制效果。主要研究内容包括:(1)研制了适合试验和工程应用的旋转剪切式MR阻尼器,根据旋转剪切式MR阻尼器力学性能试验,提出了MR阻尼力中的库仑摩擦阻尼力峰值与输入电流的玻尔兹曼函数关系,并证明了基于玻尔兹曼函数的Bingham模型是合理的。进一步准确描述MR阻尼器力学特点,克服Bingham模型在零速度附近不能说明阻尼力与速度的关系,采用了增加惯性力项的改进滞回力学模型,并由智能粒子群算法辨识了该模型参数。(2)研制了MR-TLCD减振装置,经MR-TLCD受简谐荷载时的七种输入电流试验分析,建立了带有阻尼比修正系数的MR-TLCD动力方程。通过试验与理论分析的MR-TLCD动力放大系数对比,拟合了阻尼比修正系数与输入电流之间的函数关系。与半主动控制试验对比,说明了采用阻尼比修正系数的MR-TLCD动力模型是正确的。(3)依据Lagrange方程,基于MR-TLCD力学模型,建立了试验/工程应用的单/多自由度结构—MR-TLCD系统的动力方程。提出了结构—MR-TLCD系统减振时域及频域分析方法,仿真分析了结构—MR-TLCD系统受随机风荷载作用时的被动控制减振效果结果表明:结构峰值及均方根值减振效果,随MR-TLCD输入电流大小和质量比而变化,且结构加速度控制效果优于位移控制。(4)拓展MR-TLCD减振装置应用领域,分析了MR-TLCD抑制桥梁风振被动控制效果。简谐荷载和随机风荷载仿真分析得到:四种截面类型的MR-TLCD都存在一个最小平均动力放大系数比及相对应的最优电流值;扭转峰值和均方根的角加速度控制都优于角位移减振效果。(5)基于单自由度结构—MR-TLCD系统动力方程,从MR-TLCD耗能受力角度分析,详细阐述了MR阻尼力和TLCD恢复力耗能情况,提出了基于耗能力的简单双态和两级双态半主动控制算法。半主动控制数值仿真分析表明,这两种控制算法减振效果显著,且采用两级双态控制算法时,整个系统更趋于稳定。(6)试验验证了MR-TLCD半主动控制的减振效果。制作了单自由度结构—MR-TLCD系统的半主动控制试验装置。利用dSPACE实时控制系统,实现了简谐、三阶谐波激励荷载下的被动控制关/开和简单双态、两级双态、离复位三种半主动控制算法。对结构峰值和均方根响应及减振百分比分析,进一步评价了MR-TLCD减振性能。
逆变焊机
Structural vibration control technology and the state of art of tuned liquid column damper (TLCD) were critically reviewed. The problems of classical semi-active TLCD were identified. Some excellent properties of MR dampers, such as simple construction, larger continuously adjustable damping force as well as fast response time, and characteristics of TLCD, such as economics, simple figuration, were combined to develop Magnetorheological tuned liquid column damper (MR-TLCD) that can accomplish semi-active control. Equations of motion of a building and a bridge structure incorporated with MR-TLCD were formulated by Lagrange equation. The control performances of MR-TLCD were simulated in the case of wind-induced response. Further, enhanced vibration control performances of MR-TLCD were demonstrated by experimental investigations of both passive and semi-active control scheme of the coupled SDOF—MR-TLCD. The main contents were summarized as follows:(1) Rotary Shear MR damper (RSMRD) was developed to meet the requirement of testing and engineering applications. The Boltzmann function formulation of relationship between the peak of coulomb friction damping force of MR damper and its input current was investigated based on mechanical properties test results of MR damper. It was proved that Bingham model based on Boltzmann function was reasonable. The mechanical characters of the MR damper were further described to solve the problem that Bingham model fails to capture the hysteretic curve of MR damping force and velocity around zero velocity, and the hysteretic model of RSMRD was calibrated with an improved hysteretic model with an additional inertial force item, where each parameter was identified by intelligent particle swarm optimization.(2) The control device MR-TLCD was developed. MR-TLCD excited by harmonic load was tested under seven input currents, and the dynamical equation of MR-TLCD with damping ratio correction factor was derived. The relationship of damping ratio correction factor and input current was fitted by dynamic magnification factors of theoretical and experimental analysis. By comparing semi-active control test analysis, it was further demonstrated that dynamical model of MR-TLCD with damping ratio correction factor was feasible.(3) The equations of motion of the combined structure-MR-TLCD system for the test cases or practical MR-TLCD were established by Lagrange equation. The analysis methods in time domain and frequency domain were proposed. The passive control performance of the coupled structure—MR-TLCD system subjected to random wind load was simulated. The results showed that the damping effect on peak and root mean square of SDOF structure varied with input current of MR-TLCD and mass ratio, and the control performance of acceleration response was better than that of displacement.(4) The passive control performance of the bridge with MR-TLCD was analyzed to expand the application of the control device MR-TLCD. The displacement and acceleration response of the system subjected to harmonic and random wind load was simulated. It is concluded that there are the minimum mean dynamic magnification factor ratio as well as the optimal input current for each of the four section styles of MR-TLCD. The acceleration control performance of bridge torsional peak and root mean square is superior to the displacement.(5) From the point of energy dissipation force of MR-TLCD based on the dynamical equation of the coupled SDOF—MR-TLCD, the energy situation of MR damping force and TLCD liquid restoring force was detailed. The Simple Bi-State (SBS) semi-active control algorithm and Two-Stage Bi-State (TSBS) semi-active control algorithm were developed based on energy dissipation. It was demonstrated that both the SBS algorithm and the TSBS algorithm based on MR-TLCD device had good obvious performance of vibration control by theoretical simulation analysis and experimental data of semi-active control. When the TSBS algorithm is adopted, the control system is easier to be stabilized.(6) The semi-active control device of the coupled SDOF—MR-TLCD was manufactured to verify the semi-active vibration control performance of MR-TLCD and compared with theoretical simulation. The real-time control system dSPACE was employed in the test set-up to realize the controller algorithms, which included passive off/on and semi-active control algorithms such as; SBS, TSBS and off-and-toward-equilibrium. Response value and damping percentage of the structure peak and root mean square were analyzed, and the control performance of MR-TLCD was further evaluated.
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑资料库

返回版块

13.58 万条内容 · 179 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

南水北调东线工程徐州段尾水导流工程

尾水导流工程是解决徐州市区域尾水出路问题、保证南水北调东线工程输水水质的重要工程。本文以正在建设中的徐州市尾水导流工程为研究对象,通过资料统计与分析、现场勘探与监测、遥感解译、数值模拟与计算等,对尾水导流工程方案、工程区域内重点控制单元治污方案、区域尾水资源化尾水导流工程的水环境影响等关键问题进行了系统研究。主要结论如下:(1)规划了“截流、蓄存、回用、导流”的尾水资源化工程,提出了以专线渠道为主的导流方案一和以利用现有河道为主的方案二。方案一线路全长172.61km,其中新开渠道109.39km,利用现状河渠63.22km;方案二线路全长172.69km,其中新开渠道31.16km,利用现状河渠141.53km。两个方案全线基本能实现尾水自流,同时能保证南水北调东线工程清水廊道的建设。方案二能利用现状河道实现尾水的调蓄,有利于尾水的资源化利用和尾水调度,而且方案二工程量小、配套建筑物少、工程投资少。方案一预计总投资为8.9998亿元,方案二为7.3008亿元,因此优选方案二。(2)分析了尾水导流工程区内重点控制单元污染物排放清单,阐明了区域水环境问题,规划设计了重点控制单元制污方案:①京杭运河不牢河段、京杭运河邳州段和房亭河是尾水导流工程区内的重点控制单元,生活废水和工业废水是造成单元内氨氮和COD超标的主要原因;②京杭运河不牢河段控制单元的治污重点是建设荆马河污水处理厂(三期工程)、桃源河污水处理厂和贾汪大吴污水处理厂;京杭运河邳州段和房亭河控制单元的治污重点建设邳州污水处理厂三期工程和三八河污水处理厂三期工程。(3)建立了尾水资源化利用规划:①2010年尾水导流工程控制范围内污水集中处理量为49.23×104m3/d;②综合分析了尾水水质、农业灌溉水质、区域灌溉定额和作物灌溉制度,结果表明灌溉期间尾水可全部用于农业灌溉;③制定了尾水工业回用方案,即按尾水与京杭运河水3:7的比例回用于电厂冷却水,回用规模为8.14×104 m3/d;④规划设计了4个尾水工业回用工程,并进行了尾水回用费用分析,结果表明尾水回用的成本为0.340-0.444元/m3。(4)构建了尾水导流工程输水干渠水质模型,预测了尾水导流对输水干渠的影响,结果表明导流尾水会造成输水干渠的水质恶化。非汛期降雨时,各预测断面的预测水质结果均劣于所利用河道的水质现状,预测输水干渠水质均为劣Ⅴ类水。(5)以Visual Modflow数值模拟软件为平台,研究了尾水导流对输水沿线地下水环境的影响。结果表明:①预测期内,各评价单元五年地下水水位升幅0.77~4.04m,五年渗漏量24.87~136.25×104 m3;总体上来说,河渠渗漏对地下水影响范围相对较小,五年的影响范围275~3110m;②第一、第二、第三和第七评价单元可能发生盐碱化,发生盐碱化的范围为距河渠50~190m;③河渠渗漏尾水COD的影响范围较小。(6)尾水完全能满足旱作、水作的灌溉用水水质要求,但不满足蔬菜的灌溉用水要求。镉是尾水灌溉的控制性指标,预测在20年后可能会产生镉超标的问题。(7)提出了水环境风险预案体系。

回帖成功

经验值 +10