土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电容器接地问题的探讨

电容器接地问题的探讨

发布于:2006-03-29 19:57:29 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
第5.2.6条 电容器的额定电压与电力网的标称电压相同时,应将电容器的外壳和支架接地。当电容器的额定电压低于电力网的标称电压时,应将每相电容器的支架绝缘,其绝缘等级应和电力网的标称电压相配合。

对于3相电容器组(Y或D接线),其额定电压为线电压,如果其额定电压低于电力网的标称电压时,是否有击穿电容器的可能咧?

对于单相电容器,用于Y接线时如果额定电压低于电力网的标称电压/sqrt(3)时,是否有击穿电容器的可能咧?规范中提到的"电容器的额定电压低于电力网的标称电压"是否指这种情况?

对于单相电容器,用于D接线时,如果额定电压低于电力网的标称电压时,是否有击穿电容器的可能咧?

对于上面的规范要求,我不理解,特别是在实际应用中不知道何时应将每相电容器的支架绝缘,请教各位大师,谢谢!