土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ S9-315/10kv变压器负载问题

S9-315/10kv变压器负载问题

发布于:2006-03-29 19:45:29 来自:电气工程/变压器 [复制转发]

请教S9-315/10kv变压器短时间过负荷运行时负载率能达到多少?
另我这里选用S9-315/10kv变压器,低压侧短路保护选用630A塑壳断路器做保护。其正常额定电流为1.443*315=454A,过负荷时能达到多少?
请教高手

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lujun001
    lujun001 沙发
    谢谢,就是2楼的内容
    2006-03-29 20:38:29

    回复 举报
    赞同0
  • chenghuangjulv
    你问的是什么意思?是不是问油变允许事故过负荷值?
    过负荷30%,则允许时间120分钟;
    过负荷45%,则允许时间80分钟;
    过负荷60%,则允许时间45分钟;
    过负荷75%,则允许时间20分钟;
    过负荷100%,则允许时间10分钟。
    正常过负荷:按“1%规则”,夏季每底于变压器额定容量1%,则冬季可过负荷1%,但不大于15%;
    2006-03-29 20:18:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 367 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中国互感器网

   网站名称: 中国互感器网   网站地址: http://www.w518.cn   网站描述:中国互感器网竭诚为互感器企业、使用单位、科研院校、行业管理机构提供信息交流、企业建站、电子商务三大平台

回帖成功

经验值 +10