土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 利用建筑内金属结构做接地的问题

利用建筑内金属结构做接地的问题

发布于:2006-03-29 18:48:29 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
有这样一个建筑:地下一层,地上一层,地下一层的四周墙壁及底板均为钢筋混凝土,内部结构钢筋已经被结构专业焊接为一体。现在利用建筑内的钢筋(最小12)作为接地装置。
1、地下室内的PE干线做法:先在墙内钢筋焊接一块预埋板,距室内地面500高,再从预埋板焊接引出一条40X4的扁钢,作为地下室内接地干线,连到配电箱的PE排。(2处)
2、在室外距地坪下1m焊接预埋板(2处),焊接引出一条40X4的扁钢1。5米长,做为补打接地极的预留端子。
3、在做法2的同一跟钢筋上离室外地坪500高做接地测试端子。
4、地下室内做明装MEB箱,与进出金属水管,配电箱PE排,结构钢筋等联结。
这样做可以吗?请各位兄台赐教!

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • iask
    iask 沙发
    多谢大鼻山斑竹,多谢上几楼几位斑竹和兄弟!
    我写的乱七八糟的,各位能看完并发表意见,很感谢!
    2006-04-05 12:03:05

    回复 举报
    赞同0
  • 大鼻山
    大鼻山 板凳
    1)国标是一根%%c10即可(最低要求);
    2)不用给结构提资料;
    3)不宜采用吕的图籍作为标准图籍。但文字说清楚即可。
    2006-04-02 10:08:02

    回复 举报
    赞同0