土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 喷头标注老是xxx9或者xxx1

喷头标注老是xxx9或者xxx1

发布于:2006-03-29 18:35:29 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
我使用矩形喷头,布置的喷头,标注尺寸时不是多1,就是少1,不是整数!
画系统图时,检查口怎么在雨水立管上不能插入啊?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 磐石
    磐石 沙发
    雨水也要啊
    2006-04-03 12:41:03

    回复 举报
    赞同0
  • samsam
    samsam 板凳
    建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程
    3.1.21 清扫口或检查口设置应符合下列规定:

    1、立管在底层和在楼层转弯时应设置检查口,检查口中心距地面宜为1m。在最冷月平均气温低于—13℃的地区,立管尚应在最高层离室内顶棚0.5m处设置检查口。

    2、立管宜每六层设一个检查口。

    3、在水流转角小于135℃的横干管上应设检查口或清扫口。

    4、公共建筑物内,在连接4个及其以上的大便器的污水横管上宜设置清扫口。

    5 、横管、排出管直线距离大于表3.1.21的规定值时,应设置检查口或清扫口



    2006-04-02 23:40:02

    回复 举报
    赞同0