土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教伸缩缝宽度的问题?

请教伸缩缝宽度的问题?

发布于:2011-03-06 10:04:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教各位前辈:
现正做一个8层的框架办公楼,8度设防,高32米,平面宽16米,长85米,左右对称设两道伸缩缝,按照规范算的伸缩缝宽度为180mm,按新规范是210mm,但我看了很多以前很多例子,缝宽大多数为100mm,难到规范算的缝宽可以减少么?请问我应该做多宽的缝才是合理的?
谢谢大家多提宝贵的建议!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • towxing
    towxing 沙发

    请查阅伸缩缝宽度 GB50011-2010第6.1.4.1条

    2021-03-13 22:31:13

    回复 举报
    赞同0
  • yaoshuwu
    yaoshuwu 板凳
    按高规~~~~
    2015-06-01 10:44:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

本科毕业工作 小设计院or地勘设计?犹豫ing

小弟是小本,大土木类的,找了n久得工作之后现在又两个选择,一个是一家国企(民企?)设计院的全资控股的设计院(资质和单位性质不知道是什么),一个是地质队的,进去从事地质灾害挡土墙之类的(全额事业单位,有亲戚在里面)。我本来选择的是前者,一直想趁年轻多学点东西,多吃些苦,但后来又听说设计院的工作是加班又加班,身体吃不消,而且我进去刚开始的工资不高,可能勉强度日子,现在有些犹豫了。本来我家人就极力反对我找工作,要我进后者,说进去之后轻松,是旱涝保收的,而且在亲戚的帮扶下自己付出同样的努力之后获得的成就会很大。

回帖成功

经验值 +10