土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教伸缩缝宽度的问题?

请教伸缩缝宽度的问题?

发布于:2011-03-06 10:04:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教各位前辈:
现正做一个8层的框架办公楼,8度设防,高32米,平面宽16米,长85米,左右对称设两道伸缩缝,按照规范算的伸缩缝宽度为180mm,按新规范是210mm,但我看了很多以前很多例子,缝宽大多数为100mm,难到规范算的缝宽可以减少么?请问我应该做多宽的缝才是合理的?
谢谢大家多提宝贵的建议!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • towxing
    towxing 沙发

    请查阅伸缩缝宽度 GB50011-2010第6.1.4.1条

    2021-03-13 22:31:13

    回复 举报
    赞同0
  • yaoshuwu
    yaoshuwu 板凳
    按高规~~~~
    2015-06-01 10:44:01

    回复 举报
    赞同0