土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ SNJ消火栓可否减静压?

SNJ消火栓可否减静压?

发布于:2002-11-20 17:02:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
SNJ减压稳压消火栓能不能减静水压力,各个设备生产厂家说法不一,想听听大家的意见,谢谢!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • okle
    okle 沙发
    楼上朋友讲的有道理,我想是利用隔膜或者活塞的减压原理,还有小流量具体指什么?平时消防稳压泵补水是不是你说的小流量呢?
    2002-11-21 11:03:21

    回复 举报
    赞同0
  • chenwei_zj
    chenwei_zj 板凳
    我个人认为如果水是要连通的,就会由于连通器的原理,如果从这方面上讲,理论上都不可能减静压的。 但厂家所谓的可以减静压,事实上还是在减动压,看过它们阀门的减压原理就知道他有几个膜把根据压力阀里面的小流量及压力变化增大或减小阀门开度来达到减压的目的,从而减压,事实上是在减阀体的小流量时的动压,但流量小以至于可以认为减静压而已,有减静压类似的作用,大家认为呢?
    2002-11-20 21:48:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多