求教有关加压送风的问题

1、不管是高规还是技措中 机械加压送风量表 下都有这样的文字

注:当前室有2个或2个以上门时,其风量应按列表数值乘以1.5-1.75确定。

可是前室一般都是2个或者2个门以上,是不是都要乘以系数?如果都要乘以系数的话为何不直接写计算的最终数值~

2、加压送风量计算的时候用不用考虑窗以及电梯的漏风面积?如果窗是不可开启的也用考虑么?
非常感谢!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaoyong331
    xiaoyong331 沙发
    电梯门肯定要算!规范那个是最小风量,具体还是要你自己算,不低于他就行
    2011-03-29 11:23:29

    回复 举报
    赞同0
  • pink798
    pink798 板凳

    多谢 版主!~
    不过我觉得如果说楼梯间也加压 因为正压大于前室的 所以不考虑漏风
    但是如果楼梯间自然排烟是不是应该算上呢 因为有可能漏风啊。。。
    不知道我说的对不对。。。。。。
    2011-03-24 17:40:24

    回复 举报
    赞同0